关于整流回馈进线断路器欠压保护的问题

1539

21

2016-12-12 14:11:46

我们是棒材生产线,主轧采用的6SE70整流回馈单元+逆变器方式驱动电机,在整流回馈前有进线断路器,断路器上带有欠压保护。我们车间高压和炼钢上使用一路35kv,但是不是一个10kv的变压器,有时候炼钢甚至不在这一个35kv线上的,炼铁区域,出现电缆接地之类的故障,造成高压电压瞬时下降,平时也就看着照明灯一暗,接着恢复,时间基本上也就是高压继电保护的反应时间,然后车间店内带有欠压保护的断路器,就基本上全部跳闸了,如果当时正常生产者,会造成所有轧机里面都有夹钢很难处理。有时候发生事故的时候,不是全部都跳闸,加热炉的风机运行正常。

所以想请教一下,能不能把这个欠压保护去掉,这样去掉时候逆变器运行过程总,发生瞬时的低电压,会不会报故障?

这样主要是想减少因为别的区域的事故,而影响我们的生产,每年我们发生这样的事故都得一两起,在室内看着灯闪一下,然后车间突然安静了,我们就知道坏事了....