26楼
就在前10多分钟,故障又再次出现。结合这段时间在论坛里各位的分析提议,问题已解决,解决方法:
1、首先检查了控制端子的启动信号,测量后(没有启动信号),排除变频器自身的故障。、
2、查看中继器(手自转换用的),也没有信号。排除中继器
3、查看wincc的变量,BOOL变量为"1".排除wincc问题,
4、查看PLC输出模块,发现(输出位LED灯有微弱的光亮),连接的我的小本本打开程序,监控发现该地址为“1“。强制将改地址置0,PLC地址对应的LED灯熄灭,再强制置1,LED灯又正常亮起,测量输出信号正常,反复试验几次后又LED灯又是微亮状态且没有输出信号。
通过上述的判断,可确认是输出模块通道问题。
查看模块的剩余通道还剩一个,修改地址。开机正常。
感谢大家给予的意见!
兄弟,这个问题你应该从3楼就能找到答案吧。给定变频器启动命令,查看变频器状态,看看变频器是否处于启动状态。如果没有启动,从变频器端子往上查,一直插到PLC模块输出。你那个中间继电器正常得电和不正确应该能看的出来吧!