回复:变频器突然停止工作,但未提示有报警代码。

世丨界

  • 帖子

    1077
  • 精华

    3
  • 被关注

    209

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-01-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-12 19:26:30

28楼

展开查看
以下是引用愿我能在2016-12-12 17:03:00的发言 >26楼

兄弟,这个问题你应该从3楼就能找到答案吧。给定变频器启动命令,查看变频器状态,看看变频器是否处于启动状态。如果没有启动,从变频器端子往上查,一直插到PLC模块输出。你那个中间继电器正常得电和不正确应该能看的出来吧!

以下是引用世丨界在2016-12-12 11:40:03的发言 >22楼:就在前10多分钟,故...

引用22楼详细内容:

就在前10多分钟,故障又再次出现。结合这段时间在论坛里各位的分析提议,问题已解决,解决方法:

1、首先检查了控制端子的启动信号,测量后(没有启动信号),排除变频器自身的故障。、

2、查看中继器(手自转换用的),也没有信号。排除中继器

3、查看wincc的变量,BOOL变量为"1".排除wincc问题,

4、查看PLC输出模块,发现(输出位LED灯有微弱的光亮),连接的我的小本本打开程序,监控发现该地址为“1“。强制将改地址置0,PLC地址对应的LED灯熄灭,再强制置1,LED灯又正常亮起,测量输出信号正常,反复试验几次后又LED灯又是微亮状态且没有输出信号。

通过上述的判断,可确认是输出模块通道问题。

查看模块的剩余通道还剩一个,修改地址。开机正常。


感谢大家给予的意见!

郑工提出的解决方案不错,但是出现问题后能及时恢复使用,且不会对硬件造成损坏时我们都是采取这样的措施,空调系统,我们是制药企业,如果正在对药品进行生产中,这个故障是拖延不得的,产品附加值很高,一批产品高达上百万以上,药品对空调工艺要求相当高,一旦空调系统停机,就会对药品造成污染,报废。

奔跑吧!努力学习,再努力学习,一定会有不一样的人生,