谢谢楼主分享,和楼主一样,前几个月也在一个汽车厂做的一个项目,由于我们的设备网络走的是工厂的IT网络,刚开始测试时可能是工厂的设备没有同时开,所以开始一直没有问题,结果在正式生产时同样产生和楼主一样的问题,可能比你们还严重,IT机房里面的终端和现场的S300 PLC通讯时续时断,后面解决的办法是购买了连个交换机,单独走自己的设备网络,和工厂的IT网络分开