楼主说的变频器停止工作,其实确切说应该是变频器驱动的电机没有工作,至于变频器本身,其实一直是在正常工作的。
遇到这种情况,我的思路一般是这样的,电机无法启动,那么先检查变频器的外围控制有没有问题,一个是给定的模拟量有没有加上,一个是使能信号有没有给上。给定和使能一般都可以通过变频器本身的监控可以查到,如果使能没有,那么就从端子往plc数字量输出一路捋过去,如果给定没有,同样从端子往plc的模拟量输出捋过去。如果使能和给定都正常,那么就要考虑是不是变频器本身出故障了。