回复:冗余AI卡,在线监视通道报Bad,但输出值正常,无法消除

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    371

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-13 00:06:12

1楼

我也碰到过这个。真是郁闷。我在程序里做了st值输出00坏信号的逻辑,结果现场的温度什么的显示很正常,却一直输出bad state信号。导致设备总是不能使能interlock信号。只能旁通,过热就失去了保护作用。重启cpu,bad信号能消失。现场信号生产前期最好是保证都80状态后再开机。问过热线,给的建议就是把通道指定到对应的pip。按楼主的说法,感觉这建议不好用。实在不行就不要温度通道块了,自己写吧。