恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-13 00:45:42
32楼
看到楼主这个故障,想起前一阵解决的一个故障,也是挺有意思的。
设备里有三台交流伺服,端子控制使能信号,模拟量电压给定,原先用的东元伺服,后来因为损坏,其中一台换成了台达,最近一台东元又坏了,于是更换为一台松下交流伺服。因为控制模式都没变,只是把松下和原来东元相对应的端子对应上就行了,而且别的设备也更改过,外围线路不会有什么问题的。
更改完成后,一上电问题来了,松下这台电机转起来一顿一顿的,看伺服上转速显示在正常速度时不时的有瞬时的零速出现,检查外围线路,检查伺服参数,一切都ok。因为有瞬时零速出现,怀疑是使能有瞬时中断,因为使能是通过中继给的,于是更换一个新中继和底座,故障依旧。同时从伺服上监控使能,一直也是on的,而且中继上的指示灯也是正常点亮的,依此判断使能是好的。通过伺服监控输入模拟量,也是一直存在,没看到有大的电压波动。依据上面帖子里回复的判断,怀疑伺服是不是有问题,又拿了一台新伺服更换上,结果故障依旧。担心是机械不顺滑,把机械部件和电机脱离,故障依旧。
到这基本已经没有思路了,然后无意中发现如果另外两台伺服不运转,这台松下伺服转起来就一点问题都没有,然后这时候的思路就转到干扰上去了。因为设备基本没有做接地,于是各种接地,伺服、plc,该接的地全部接上,给定换用屏蔽线,屏蔽层接地,依然无效。这时只有东元和台达的伺服和电机之间的连接线没有换用屏蔽线了,没办法,死马当活马医,只有准备更换这两根线了。
这时候又是峰回路转,因为三台伺服的使能都是中继控制的,而前面怕中继有问题都更换为新中继了,新中继是带调试杆的,可以强制中继接通,结果发现如果不通过plc控制中继,强制接通中继,不管其他两台伺服工作不工作,松下伺服工作就正常了,于是思路终于拉回到正确的道路上了,就是因为中继有瞬时的中断导致松下伺服时不时的出现瞬停。但是因为只有一台松下伺服工作时并不存在故障,只在三台伺服都工作时才出现,说明plc的输出应该是没问题的。plc是继电器输出,只是起个通断的作用,那么问题可能就出现在24v电源上。
拿了一个新开关电源,更换后一切ok,设备终于正常了。因为一个小小的电源,整整折腾了两天,不过虽然累,但因为问题的解决,也还是有点小小的成就感的。
事后分析,是不是因为开关电源老化,导致供电能力下降,使得中继有瞬时的中断,但是因为台达和东元对这个瞬时的中断不敏感,而松下的伺服可以接收到这种ms级的中断并进行处理,才导致更换松下伺服后故障的发生,其实这种瞬断是一直存在的?
精华帖版主置评:这个故障的处理描述,是一个不错的分享贴。每一个处理过程,都有一个自己的分析和总结。还是不错的。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主