15楼
对照调整表,铣床版的增量按钮定义:输入I1.0到I1.4,输出Q0.4到Q1.0。在PLC状态里确认了,输入信号都有,就是输出没有。所以这些按钮上的LED也不亮。点动连续运行又没问题说明点动按键也正常。
增量按键有输入,没输出,那就是增量点动的条件不满足。
关于增量条件满足的问题,我头都大了……
上周做了以下措施:
在FC19中找到DB10.DBX57.0,即INC输入在模式组区域有效。我把前置条件删除,让它直接置1。原程序为: M004:= #TEMP5【0】
= #TEMP5【1】
S DB10.DBX57.0
我开贴发的Q0.4-Q0.6,以及I47.3、I47.4、I47.5这些信号都是在FC41中的,该模块为手**能。我将FC41删除。
上述两个方法试过以后,增量按钮还是不能使用。我郁闷极了!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主