回复:S120变频器,整流单元报F30011.从trace图形看,每次报警均在电机发电时,直流母线电压约674V

高山孤影

  • 帖子

    3573
  • 精华

    109
  • 被关注

    315

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-13 08:44:32

19楼

我感觉是母线电容容量的问题。楼主设备用了多久了?如果时间很长了,建议更换母线电容器。若使用时间不长,建议增加母线电容的容量。两种方案都不算难的。

不知楼主是否测试过电容器的容量,前面也有大侠提出过这个建议。

负载的增加肯定要调整回馈的参数进行匹配,所以,如加大负载,制动的功率和制动电压的提前量需要进一步调整的。楼主的母线电压为530V,那么,输入是否在390V左右?这个电压是正常的啊。