回复:840D系统MCP上增量按键失效的问题

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9114
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-13 09:01:49

17楼

展开查看
以下是引用朝雾在2016-12-13 08:28:18的发言 >14楼

MCP板的增量按钮有输入,没输出。增量相关按钮的信号确认过,没有误动作的。按哪一个,按的那一个有输入无输出。

以下是引用WWCWWC在2016-12-09 15:24:07的发言 >11楼:重新编辑一个程序,...

引用11楼详细内容:

重新编辑一个程序,监控Q0.4--Q0.6这3个输出是否正常,如果正常而实际的led等不亮可能是MCP板有线路开路的原因,如果输出正常,则还是检查MCP板,可能那个按钮被无意按下(接通了)造成这几个进给率被互锁住了。

这个按钮与指示灯本没有直接的联系,需要用户自定义的,假设你需要使用进给率的组态,如进给率为1时的按钮地址I1.0,与之对应的输出指示灯地址是Q0.4,你需要监控这2个地址的程序。