G120变频器参数丢失

已锁定

愿我能

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3006
  • 精华

    7
  • 被关注

    283

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-06

白金 白金 如何晋级?

G120变频器参数丢失

7672

7

2016-12-13 12:09:40

展开查看
引用自找答案,问题ID:152047

流程如下:
1. 在更换之前我们通过BOP做了一下copy ram to rom的操作。
2. 更换G120的功率模块。
3. 重新插上控制模块上电之后,报BF故障。通过PG扫描mac地址发现这个设备的ip地址以及设备名都被丢失。
4. 重新分配ip和设备名后故障消失。
问题:
1. 对于G120而言,他的IP地址以及设备名是储存在控制模块的ROM区的吗?
2. 如果是存储在ROM区,我们已经做了copy ram to rom的操作,为何仅仅更换功率模块会导致IP地址丢失的问题?

提问者:mhkmars


愿我能 回答道:

我们之前也遇到过这种情况,不过是DP控制的,也是换了功率单元后导致参数丢失,通讯不上。楼主有可能操作不正确,并没有把RAM保存到ROM中。建议楼主配SD存储卡,把变频器参数保存在存储卡上面,下次即使换同型号的控制单元,也不需要重新下载变频器参数。

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
虽然选择了最佳答案,但是问题仍然没有解决。大家有遇到过类似的情况吗?都来说一说!