流程如下:1. 在更换之前我们通过BOP做了一下copy ram to rom的操作。2. 更换G120的功率模块。3. 重新插上控制模块上电之后,报BF故障。通过PG扫描mac地址发现这个设备的ip地址以及设备名都被丢失。4. 重新分配ip和设备名后故障消失。问题:1. 对于G120而言,他的IP地址以及设备名是储存在控制模块的ROM区的吗?2. 如果是存储在ROM区,我们已经做了copy ram to rom的操作,为何仅仅更换功率模块会导致IP地址丢失的问题?
提问者:mhkmars
我们之前也遇到过这种情况,不过是DP控制的,也是换了功率单元后导致参数丢失,通讯不上。楼主有可能操作不正确,并没有把RAM保存到ROM中。建议楼主配SD存储卡,把变频器参数保存在存储卡上面,下次即使换同型号的控制单元,也不需要重新下载变频器参数。