回复:S7-1200自由口通讯

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-13 12:54:36

17楼

展开查看
以下是引用冰封刑天在2016-12-13 12:00:50的发言 >

Y版主:

  请教下,

1:如果我用示波器去测试输出引脚波形,是不是跟程序中的Q线圈有延时?

2:如果1200做主机,轮询两台从设备,是不是要调用两次send_ptp和rcv_ptp指令,然后分别指定缓冲区地址?

3:如果我每隔100ms循环发送指令,但是消息结束条件仅设置成消息超时500ms,这时候发送要等500ms接收结束才会启动发送,可以发送成功,但是发送完成标志位却没有置位,为什么?

1、程序中的Q线圈与实际输出不是一回事儿。它是每次扫描开始时刷新实际IO。在程序执行周期内不变。

2、这是串行通讯,每次只与一个从站联系,完成一个、再下一个。

3、循环发送与超时无关。超时是指在当期内仍未完成,才超时退出,避免通讯“死等”。通常是指对一个从站发送成功后,转为接收状态,等待这个从站响应。如果在指定期间内未响应,就超时跳到下一个的发送。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论