回复:LOGO参数映射数值限制问题

西

  • 帖子

    224
  • 精华

    2
  • 被关注

    20

论坛等级:侠士

注册时间:2007-01-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-13 16:17:43

6楼

展开查看
以下是引用甫哥在2016-12-12 08:48:37的发言 >

KTP1000屏我没用过。这个是威纶通MT8102iE屏中实现输入数据的限制方法(我用的是这个方法)。这个实在屏组态中实现的数据输入范围“限制”。

感谢各位高手指点,问题解决了。方法是这样的如下图

首先选定一个变量的属性 在编辑对话框就可以看到了




xi

精华帖版主置评:问题解决回馈,奖励一下,以资鼓励!