回复:EM235模块设置问题

愿我能

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3006
  • 精华

    7
  • 被关注

    283

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-12-13 17:17:52

1楼

参见说明:

应用模拟量模块时,需要根据输入信号的规格设置右下角的DIP开关(Configuration开关)。DIP开关只对输入信号有效,并且对所有的输入通道都是相同的。

可以分别按照电流和电压型信号的要求接线。但是DIP开关设置对整个模块的所有通道有效,在这种情况下,电流、电压信号的规格必须能设置为相同的DIP开关状态。如果0 - 5V和0 - 20mA信号具有相同的DIP设置状态,可以接入同一个模拟量模块的不同通道。

 