       今天一个朋友问我一个问题:

 

        他使用的是S7-200的模拟量模块,问我是否要把M和A-短接后再接地。他没有敢测试,怕把模块搞坏,给我发个信息确认下。得到我的肯定后,下午告诉我问题解决了。

        这时候我想起以前遇到过的一件案例,也是有关模拟量接线的问题。写出来分享给大家,特别是一些刚从学校出来想没有工作经验的朋友。希望以后避免这样的错误。

        3月份我们部门招了个新人,刚工作不久,没有什么经验。为了让他尽快熟悉设备,领导安排他到现场去锻炼锻炼。

       有台机器要发货了,安排他先去安装,主要是跟着钳工师傅后面打打下手。10天后我也去了现场。当时机器已经就位完毕,水平也调好了。已经开始接线了。

       设备有2个液压升降平台,结构是一模一样。升降平台的高度是通过巴鲁夫位移传感器检测的。这个传感器输出的是4线制电流信号。4-20ma,对应高度是0-1100mm 。

 

       通电调试的时候,出现问题了:其中一个升降台的高度数值不稳定,来回跳动厉害,上下波动10几毫米。另一个升降台的数值却很稳定。当升降台上升到高位。设定值1084,实际值在1067到1082之间波动。

 

 

          肯定是接线有问题了,打开液压站电箱,果然发现了问题。

        原来我新来的同事接线的时候没有把Mana和M短接在一起。当时我找了根线把Mana和M短接起来。

 

      再到触摸屏旁观察升降台数值,发现很稳定。设定值是1084,实际值1082 。

 