2. EM235
单极性 满量程输入 分辨率 
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6
 
ON OFF OFF ON OFF ON 0 - 50 mV 12.5μV 
OFF ON OFF ON OFF ON 0 - 100 mV 25μV 
ON OFF OFF OFF ON ON 0 - 500 mV 125μV 
OFF ON OFF OFF ON ON 0 - 1 V 250μV 
ON OFF OFF OFF OFF ON 0 - 5 V 1.25mV 
0 - 20 mA 5μA 
OFF ON OFF OFF OFF ON 0 - 10 V 2.5mV 
双极性 满量程输入 分辨率 
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 
ON OFF OFF ON OFF OFF ±25 mV 12.5μV 
OFF ON OFF ON OFF OFF ±50 mV 25μV 
OFF OFF ON ON OFF OFF ±100 mV 50μV 
ON OFF OFF OFF ON OFF ±250 mV 125μV 
OFF ON OFF OFF ON OFF ±500 mV 250μV 
OFF OFF ON OFF ON OFF ±1 V 500μV 
ON OFF OFF OFF OFF OFF ±2.5 V 1.25mV 
OFF ON OFF OFF OFF OFF ±5 V 2.5 mV 
OFF OFF ON OFF OFF OFF ±10 V 5 mV 
同一个模块的不同通道是否可以分别接电流和电压型输入信号?

 

可以分别按照电流和电压型信号的要求接线。但是DIP开关设置对整个模块的所有通道有效,在这种情况下,电流、电压信号的规格必须能设置为相同的DIP开关状态。如上面表1、表2中,0 - 5V和0 - 20mA信号具有相同的DIP设置状态,可以接入同一个模拟量模块的不同通道。