恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-14 10:10:10
5楼
这个现象不像是掉线。
当总电源闭合上电开始,到所有分布式IO设备完成准备(LINK全绿)需要大约20秒。
(上电过程中,可以看到所有LINK1;LINK2 是按连接顺序逐一变绿的,直到尾部。)
当总电源拉闸断电,明显PLC停机速度要比IO设备驱动快得多。
所以我猜,每次都会留下A8526报警信号。
我使用的报文352(在此基础上,改成自由报文),如果运行时,任何一台存在报警,该台指示灯会闪烁。而故障等,需要按确认键来确认复位。实际运行并不存在。所以我猜不是PN网络存在掉线。
不是启动的时候报警的,就是正常运行中诊断缓冲区中出现了掉线的情况,不过很快就消失了。
请填写推广理由: