回复:2KW的M440带不了60W的小电机??

追云之风

  • 帖子

    134
  • 精华

    7
  • 被关注

    23

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-10-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-14 14:14:11

27楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-12-12 16:54:01的发言 >20楼

07年的驱动?那可以试试。


P10 = 1

P100

P205

P300

电机额定铭牌数据

电机冷却

电机过载倍数

斜坡时间

p1300 = 0

最后P3900 = 3结束快速调试

P1910 = 1,合闸,辨识。自动停止后就可以运行了哇。


控制可以P700 = 1;P1000 = 1;BOP面板控制。

如果出现在调试中报故障,检查你的电机参数是不是设置的不对,比如电压等级,额定转速,额定功率因数,还有电机极对数等等。


我觉得应该能转,不应该转不起来。

以下是引用DH2014在2016-12-12 16:25:46的发言 >17楼:K坛,我这个就是从...

引用17楼详细内容:

K坛,我这个就是从库房翻出来07年的变频器,应该算老的了吧!现在情况是当P1910=1,按启动,自动检测报警F0041,报警值是40,“自动检测出的数据组自相矛盾,至少有一个检测数据错误”。

以下是引用kdrjl在2016-12-12 16:14:22的发言 >16楼:如果是以前,这个问...

引用16楼详细内容:

如果是以前,这个问题不是问题,但是现在,也许西门子的版本升级后,会限制最小功率了。


也许楼主采用快速调试,按照电机铭牌数据,把电机的额定参数设置好,然后,完成电机的快速调试静态计算。用V/F模式,电机是能转起来的。

太小的电机,自整定都会报故障。