恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-14 14:14:11
27楼
07年的驱动?那可以试试。
P10 = 1
P100
P205
P300
电机额定铭牌数据
电机冷却
电机过载倍数
。
。
。
斜坡时间
p1300 = 0
。
。
。
最后P3900 = 3结束快速调试
P1910 = 1,合闸,辨识。自动停止后就可以运行了哇。
控制可以P700 = 1;P1000 = 1;BOP面板控制。
如果出现在调试中报故障,检查你的电机参数是不是设置的不对,比如电压等级,额定转速,额定功率因数,还有电机极对数等等。
我觉得应该能转,不应该转不起来。
太小的电机,自整定都会报故障。