回复:自动定时加热

愿我能

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3006
  • 精华

    7
  • 被关注

    283

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-12-14 14:15:02

25楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2016-12-14 13:04:57的发言 >24楼

贴几张加热的控制的主电路图看看。

以下是引用愿我能在2016-12-14 11:52:34的发言 >23楼:软件保护其实没什么...

引用23楼详细内容:

软件保护其实没什么,触摸屏中做了个限定值,我的加热系统最高200度,触摸屏中设定上限180度,程序中超过170度警告提示,超过180度报警,停止加热。硬件上的就是使用12只pt100检测温度,4个温控开关做硬连接。温控开关使用jumo品牌的,可以设定温度。主回路也是使用的接触器,选型大一号,使用的西门子sirus系列的接触器。等我出差回去拍几张照片贴上来。

以下是引用HUANGZE75在2016-12-14 11:28:36的发言 >22楼:愿我能大侠能否将你...

引用22楼详细内容:

愿我能大侠能否将你的硬件及软件几重保护贴图看看也学习一下。

以下是引用愿我能在2016-12-13 13:31:07的发言 >13楼:没有绝对的安全。...

引用13楼详细内容:

没有绝对的安全。综合考虑还是挺安全的。主要是我们的加热系统软件方便做了2层保护,硬件上也是2层保护。剩下的只能是意外了。

以下是引用世丨界在2016-12-13 13:21:54的发言 >12楼: 不安全因素还是...

引用12楼详细内容:

 不安全因素还是存在的。

可不可以采用远程,弄一个平板随身携带,还可以实时查看温度显示,郑工我是来捣乱的

之前的设计图纸放在移动硬盘里了,出差没带。我找个类似的。

 

 