事件 1 / 115: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 7
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
07:29:25.308 1995-10-13
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 07FF 07FE 0107)
事件 2 / 115: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 6
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
07:29:25.064 1995-10-13
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 07FF 07FC 0106)
事件 3 / 115: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/0:结束与插槽 2 上的 DP 主站/IO 控制器同步
分布式站数目: 2
进入的事件
07:29:25.010 1995-10-13
(编码: 16# 5371 FF02 C150 0002 0000 0000)
事件 4 / 115: 事件 ID 16# 4548
因 I/O 管理而进入 STOP 模式
上一模式:RUN
请求的模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
07:29:23.739 1995-10-13
(编码: 16# 4548 FF84 C000 0000 8005 0000)
事件 5 / 115: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 6
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
外部错误, 离开的事件
16:19:29.599 1995-10-07
(编码: 16# 38C4 1A56 C054 07FF 07FC 0106)
事件 6 / 115: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 6
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:26
外部错误, 进入的事件
16:10:04.065 1995-10-07
(编码: 16# 39C4 1A56 C054 07FF 07FC 0106)
事件 7 / 115: 事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
之前的工作模式:STARTUP (暖启动)
请求的工作模式:RUN
进入的事件
15:48:11.947 1995-10-07
(编码: 16# 4302 FF68 C700 0000 0813 7713)
事件 8 / 115: 事件 ID 16# 1381
请求手动暖启动
STOP 原因:电源故障
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先等级:27
进入的事件
15:48:11.946 1995-10-07
(编码: 16# 1381 1B64 C772 494E 0813 7713)
事件 9 / 115: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 切换到 STARTUP
STOP 原因:电源故障
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
之前的工作模式:STOP (内部)
请求的工作模式:STARTUP (暖启动)
进入的事件
15:48:11.827 1995-10-07
(编码: 16# 4301 FF46 C772 494E 0813 7713)
事件 10 / 115: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 7
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
15:48:11.672 1995-10-07
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 07FF 07FE 0107)
事件 11 / 115: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 6
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
15:48:11.391 1995-10-07
(编码: 16# 38C4 FE56 C054 07FF 07FC 0106)
事件 12 / 115: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/0:结束与插槽 2 上的 DP 主站/IO 控制器同步
分布式站数目: 2
进入的事件
15:48:11.346 1995-10-07
(编码: 16# 5371 FF02 C150 0002 0000 0000)
事件 13 / 115: 事件 ID 16# 4358
所有模块都做好运行准备
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
15:48:06.404 1995-10-07
(编码: 16# 4358 FF44 0000 0000 0000 0000)
事件 14 / 115: 事件 ID 16# 4357
模块监视时间已启动
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
15:48:04.923 1995-10-07
(编码: 16# 4357 FF44 0000 0000 0000 0000)
事件 15 / 115: 事件 ID 16# 4300
备用上电
之前的工作模式:无电压
请求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
15:48:03.948 1995-10-07
(编码: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000)
事件 16 / 115: 事件 ID 16# 494E
电源故障
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
15:47:45.496 1995-10-07
(编码: 16# 494E FF8F C000 0000 8005 0000)
事件 17 / 115: 事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 使用修改后的系统组态启动
- 预设组态和实际组态存在差异
15:21:26.108 1995-10-07
(编码: 16# 4302 FF68 C700 0000 0B13 7713)
事件 18 / 115: 事件 ID 16# 1381
请求手动暖启动
STOP 原因:因 I/O 管理而进入 STOP 模式
启动信息:
15:21:26.106 1995-10-07
(编码: 16# 1381 1B64 C772 4548 0B13 7713)
事件 19 / 115: 事件 ID 16# 5961
CPU 模块参数
参数:模块类型
输入地址: 存在参数分配错误的模块的 2012
错误类型:类型 ID 不是检测到的 ID 存在参数分配错误
工作模式:STARTUP (暖启动)
外部错误, 进入的事件
15:21:26.067 1995-10-07
(编码: 16# 5961 FF06 C17B 0001 07DC 0B07)
事件 20 / 115: 事件 ID 16# 5961
CPU 模块参数
参数:模块类型
输出地址: 存在参数分配错误的模块的 96
错误类型:可组态的插槽为空 存在参数分配错误
工作模式:STARTUP (暖启动)
外部错误, 进入的事件
15:21:26.066 1995-10-07
(编码: 16# 5961 FF06 C17B 0001 0060 8B08)
事件 21 / 115: 事件 ID 16# 4301
15:21:25.988 1995-10-07
(编码: 16# 4301 FF46 C772 4548 0813 7713)
事件 48 / 115: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 476
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
16:34:17.996 1995-10-01
(编码: 16# 2942 017A 0020 01DC 0000 0000)