9楼
西门子的技术咨询对这个问题未曾给出过满意分析。就算不是电动机接地,例如变频器的出线接地也报F002.都是归根结底还是电感的感应电动势引起的过电压,而且是真实的过电压,并不是仅仅变频器本身过电压,整个380V网络电压都升高了。曾经发生过珠链事故,变频器带一台75KW电动机端子接地,同一电网的750VA的变频器的整流桥共5台全部炸掉。也都是M4的变频器。同样事故条件 AB的变频器则报接地,也不会殃及其它。其它不只是变频器,很多脆弱电子设备也会被殃及。由于用户对M4变频器的主回路不是很了解,分析事故时很容易跑偏。解决这个问题其实方法很简单,当时是西门子的叫谢茂申的工程师做了小小的硬件变动就OK了。