回复:关于OPN 指令

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2075
  • 精华

    43
  • 被关注

    362

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-12-15 13:43:58

7楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2016-12-14 15:25:44的发言 >1楼

如果上面用了OPN指令,中间在用直接寻址的方式调用其他数据块的指令呢?就把前面OPN指令给替换了么?

试试...

是的,比如以下语句

OPN DB100

A DBX0.0

=DBX0.1  

A DB200.DBX0.0

=DBX0.1  


相当于

A DB100.DBX0.0

=DB100.DBX0.1


A DB200.DBX0.0

=DB200.DBX0.1


因为中间的 A DB200.DBX0.0 相当 执行了 一次OPN DB200的指令,覆盖了原有的DB1寄存器的类容

人生就像一场旅行!