以下是引用 westcowboy在2016-12-15 09:19:24的发言 >7楼

关于PROFINET发送时钟和设备的更新时间之间的关系看来很多人都搞不明白啊。。。。

看来有必要和大伙讲讲。

 

以下是引用yming在2016-12-14 21:58:19的发言 >6楼:关于发送时钟,仔细...

引用6楼详细内容:

关于发送时钟,仔细看了看说明。感觉在ProfiNet IO控制器上,这个1mS的发送时钟是一次发送/刷新所有IO设备的报文,最大数量取决于IO控制的版本 8个或16个IO设备。

但是不明白 CU240E-2PN 的PN接口自动配置却是 2mS和4mS?而且是4mS,2mS,2mS,4mS,4mS,4mS 这样一个顺序。为什么? 

就以这个为例子,讲讲可以么?

PLC循环扫描 5-8mS.

接口发送时钟 1mS

6台 IO设备,串行连接。自动计算配置顺序为 :2mS, 2mS,4mS, 4mS, 4mS,4mS.

(这个顺序是与设备编号有关!当时编程测试时,第一台用了个测试设备一,编号1;完成后删除,添加了一台实际设备一,默认编号7。)

此外,PLC对所有驱动IO的主给定斜率采用40mS的循环中断;PLC启用了WEB服务,用于各台驱动IO设备的基础转矩设置和调整系数设置。这些会不会影响RT的通讯?


 文档中有 IRT 的通讯时序详细表述,没有RT的表述。

(尽管目前看不出对设备运行的影响,但没搞清楚,总是心里犹豫。)