就以这个为例子,讲讲可以么?
PLC循环扫描 5-8mS.
接口发送时钟 1mS
6台 IO设备,串行连接。自动计算配置顺序为 :2mS, 2mS,4mS, 4mS, 4mS,4mS.
(这个顺序是与设备编号有关!当时编程测试时,第一台用了个测试设备一,编号1;完成后删除,添加了一台实际设备一,默认编号7。)
此外,PLC对所有驱动IO的主给定斜率采用40mS的循环中断;PLC启用了WEB服务,用于各台驱动IO设备的基础转矩设置和调整系数设置。这些会不会影响RT的通讯?
文档中有 IRT 的通讯时序详细表述,没有RT的表述。
(尽管目前看不出对设备运行的影响,但没搞清楚,总是心里犹豫。)
谢谢!