各位大神,最近遇到一个难题,某台设备老是频繁报错,故障信息如下,求解释。
事件 1 / 120: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 26
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 8119
DP 主站的逻辑基址: 8191
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:25
外部错误, 离开的事件
09:58:26.028 2016-12-16
事件 2 / 120: 事件 ID 16# 39B1
在更新过程映像输入表时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 58
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2942
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
09:58:26.019 2016-12-16
事件 3 / 120: 事件 ID 16# 39B2
在将过程映像传送到输出模块时的 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 58
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2943
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
09:58:26.019 2016-12-16
事件 4 / 120: 事件 ID 16# 39B1
在更新过程映像输入表时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 58
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2942
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
09:58:26.009 2016-12-16
事件 5 / 120: 事件 ID 16# 39B2
在将过程映像传送到输出模块时的 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 58
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2943
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
09:58:26.009 2016-12-16
事件 6 / 120: 事件 ID 16# 39B1
在更新过程映像输入表时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 58
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2942
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
09:58:26.000 2016-12-16
事件 7 / 120: 事件 ID 16# 39B2
在将过程映像传送到输出模块时的 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 58
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2943
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
09:58:26.000 2016-12-16
事件 8 / 120: 事件 ID 16# 39B1
在更新过程映像输入表时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 58
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2942
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
09:58:25.991 2016-12-16
事件 9 / 120: 事件 ID 16# 39B2
在将过程映像传送到输出模块时的 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 58
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2943
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
09:58:25.991 2016-12-16
事件 10 / 120: 事件 ID 16# 39B1
在更新过程映像输入表时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 58
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2942
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
09:58:25.982 2016-12-16
事件 11 / 120: 事件 ID 16# 39B2
在将过程映像传送到输出模块时的 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 58
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2943
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
09:58:25.982 2016-12-16
事件 12 / 120: 事件 ID 16# 39B1
在更新过程映像输入表时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 58
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2942
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
09:58:25.973 2016-12-16
事件 13 / 120: 事件 ID 16# 39B2
在将过程映像传送到输出模块时的 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 58
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2943
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
09:58:25.973 2016-12-16
事件 14 / 120: 事件 ID 16# 39B1
在更新过程映像输入表时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 58
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2942
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
09:58:25.965 2016-12-16
事件 15 / 120: 事件 ID 16# 39B2
在将过程映像传送到输出模块时的 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 58
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2943
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
09:58:25.964 2016-12-16
事件 16 / 120: 事件 ID 16# 39B1
在更新过程映像输入表时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 58
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2942
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
09:58:25.956 2016-12-16
事件 17 / 120: 事件 ID 16# 39B2
在将过程映像传送到输出模块时的 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 58
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2943
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
09:58:25.955 2016-12-16
事件 18 / 120: 事件 ID 16# 39B1
在更新过程映像输入表时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 58
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2942
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
09:58:25.947 2016-12-16
事件 19 / 120: 事件 ID 16# 39B2
在将过程映像传送到输出模块时的 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 58
过程映像分区编号: 0
与用户无关 (Z1):2943
所需的 OB:程序执行错误 OB (OB85)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
09:58:25.947 2016-12-16
事件 20 / 120: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/0:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 26
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 8119
DP 主站的逻辑基址: 8191
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
09:58:25.939 2016-12-16