回复:电机停止的时候热继电器跳闸

jack586

  • 帖子

    243
  • 精华

    1
  • 被关注

    19

论坛等级:侠客

注册时间:2008-05-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-16 12:12:37

117楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-10-06 09:46:52的发言 >116楼

不会吧?曾几何时这么热一帖子,半年以后,楼主终于出现了。让我重温这一楼的热议,觉得很有意思。


不过,从目前看,如果是我遇到与楼主同样的问题话,我会如下尝试解决。第一,变频器输出加一个输出电抗器,第二,每一个电机加一个自动开关(断路器)。这么做,就是把变频器与负载之间加一个“隔离”,防止负载的突变反作用于变频器;每个自动开关(断路器)是作为刀闸使用的(注意是停止时操作的),可以把问题电机切断电源,便与检修处理。如果电机与输出电抗器之间采用的是自动开关,即便是因为电机故障自动跳闸,也不会影响变频器。因为有输出电抗挡着呢。


这也是通过大家交流让我获得的收获,产生对楼主问题处理方案所做的选择。

谢谢kdrjl老师。
对于查看真正的故障原因来说,您给出的建议非常好。抱歉,我是维修的,对于您给出的建议,我没法实现,无法告诉您这些建议的效果。

您所提出的第一条,我想我们领导不会批准买的,机器上没有的东西,报备件都没法报。第二条,热继电器就可以时间过载保护功能,这个变频器带的所有的电机都是同时启停,一个坏了大家都只能等着,所以加不加断路器也没什么意义。
对于您能在这么久之后还关注这个帖子,我明白了我与高手之间的差距,不止是水平,更关乎于态度。
再次感谢kdrjl!!!