回复:通过plc控制变频器,如果变频器里面信号反了?需调什么参数

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-16 15:29:13

1楼

 什么叫变频器里面的信号反了?你的意思是给他方向1的信号但是运行的是方向2的输出?这个好解决吧


如果是MM4序列的变频器,建议在库文件调用FC105,来实现控制。


可以正反转的!


还有一个办法,你可以把变频器的UVW调一下就可以了。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6823条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。