两台300 313 6CG04走主从通信,一个PLC挂了了个ET200模块两个PLC之间的距离是100米,一个PLC与ET200也是一百米,两个PLC之间是西门子原装紫线,一个PLC与ET200为普通两芯屏蔽线(rvvp),现在走dp出现下列毛病,两个PLC之间走dp没问题(紫线),一个PLC与ET200走 通信(rvvp100米)也没问题,但是三者连起来就不行,找不到PLC,通过dp下载错,找不到节点,若是把ET200和一个PLC放到一块通过100米紫线与另一个PLC通信,三者正常,或者两个PLC放在一块通过100米(rvvp)线与ET200通信也正常,现在也说不清这是什么原因,大家肯定说rvvp不是专业通信线引起的,但是出现这种情况怎么从原理上讲通,还有就是若是全用西门子专用通信电缆这么远的距离会不会行,有没有走过