回复:300PLC走DP通信,通过DP进行程序编程时总是提示节点高

cy77223

  • 帖子

    502
  • 精华

    4
  • 被关注

    71

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-12-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-12-16 20:17:11

4楼

展开查看
以下是引用愿我能在2016-12-15 09:31:26的发言 >3楼

DP地址是不是冲突了,或者通讯速率不一致。

以下是引用cy77223在2016-12-15 09:10:17的发言 >2楼:现在出现这种情况,...

引用2楼详细内容:

现在出现这种情况,两个PLC能通过DP口找到节点,其中一个PLC挂得ET200M也能正常工作,但是三者通信就不行了,通过DP下载找不到PLC,这是什么原因 还总是报“本地mpl或PC地址比最高节点地址高或者设置了错误的通信速率”

以下是引用愿我能在2016-12-14 00:18:05的发言 >1楼: 你的配置是否有问...

引用1楼详细内容:

 你的配置是否有问题。建议楼主看看下面链接:

http://wenku.baidu.com/link?url=JEO_RxdpaU2q55gFktsyusD0ioOeIYQiD4diWH2shs_3e736s-B7NJj4X1dYip2_ziKQ0-rvpwht2LPR_KXPL2CqVciE5_6Bx-XzdyoTAqm

都不错,就是距离长,另外就是有一根不是西门子紫色通信线,两台300 313 6CG04走主从通信,一个PLC挂了了个ET200模块两个PLC之间的距离是100米,一个PLC与ET200也是一百米,两个PLC之间是西门子原装紫线,一个PLC与ET200为普通两芯屏蔽线(rvvp),现在走dp出现下列毛病,两个PLC之间走dp没问题(紫线),一个PLC与ET200走 通信(rvvp100米)也没问题,但是三者连起来就不行,找不到PLC,通过dp下载错,找不到节点,若是把ET200和一个PLC放到一块通过100米紫线与另一个PLC通信,三者正常,或者两个PLC放在一块通过100米(rvvp)线与ET200通信也正常,现在也说不清这是什么原因,大家肯定说rvvp不是专业通信线引起的,但是出现这种情况怎么从原理上讲通,还有就是若是全用西门子专用通信电缆这么远的距离会不会行,有没有走过