回复:西门子dp通信,紫色通信线与普通线

RENHQ

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13655
  • 精华

    61
  • 被关注

    2166

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-16 21:06:56

5楼

还是用专用电缆吧~

我们超过100多米中间都用中继器过渡一下呢

节约成本也看地方,通讯问题本来就难处理,在这里节约,等着找麻烦呢

DP通讯理论距离是很远的

波特率     kBit/s     9.6     19.2     93.75     187.5     500     1500     12000

线长 m, A类电缆 1200     1200     1200     1000     400     200     100

默认是1.2M,最远是100米

降低波特率,距离就更远了