回27楼,PPI的令牌。

令牌网是软件行为。假定是多主站的网。如果组态为单主站,没有令牌传递。

1、假如,刚上电,或网上令牌丢了,也就是谁也没有令牌。那么各主站依据站地址,计算令牌的超时时间,地址低的时间短。最低地址的时间先到,它就向网上发一个信息,声称它持有令牌,其它站收到信息后,知道令牌在谁手上了。

2、持有令牌的站,如有通讯需求,它可以发起通讯,它通讯完了,或需等待回应,它就考虑是不是要把令牌传给下一个主站。

3、如果没有下一个主站(或还没排进队列),或者当前主站的上一个站地址是空的且轮回次数已达GAP(可在通讯参数中见到),当前主站就会去试探这个空地址上是否有站点,若有站点,就把它带进网络。

4、在没有其它主站时,当前主站也发一个信息,表示令牌传给自己,这样便于其它站点核对队列信息。

5、重复2-4。

6、如果由于通讯错误,或当前持有令牌的站离线,导致令牌丢失,则从1开始。

7、持有令牌的站,必须在令牌超时前,向网上发信息,或转移令牌。

8、当轮讯地址达最高后,折回从最低开始。比如最高是15,则超15就是从1站开始。