回复:请高手解惑

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    158

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-17 23:25:15

4楼

你把梯形图转换为STL就明白了。

第二个NETWORK转换后就是这样

LD     M0.0
LD     C0
CTU    C0, 2


按下I0.0后的执行结果是:

LD     M0.0    TRUE
LD     C0       False(因为CTU指令还每执行到,所以C0还是等于1,没有达到设定值)
CTU    C0, 2   C0=2(执行完CTU后,C0=2,达到了设定值,C0为True)


下一个network,由于C0的触点为True,所以把Q0.0断开了。

C0 要在下一个扫描周期才会复位