回复:CP243-1问题,请大家解惑。

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-17 23:31:06

2楼

展开查看
以下是引用20161106V6F422在2016-12-17 01:19:59的发言 >楼主

我的以太网模块CP243-1位于O位置,CPU224XP 上图中模块命令字节默认应为QB2,但是我后面带好几个I/O模块,编程的时候没考虑这个以太网模块所需要占用的模块命令字节,我能不能手动修改模块命令字节的输出地址?


不能,200的地址自动分配

你可以把CP243-1放到后面去,或者修改程序中的地址。

使用符号表可以快速地将地址重连