是的,断开直流负载肯定会拉弧的,原因就在于交流继电器的灭弧装置不行,所以串触点能从一定程度上解决问题,要想从根本上解决,还得加续流或吸收。
我不否认交流接触器的触点串联可以用于直流的分断。这个在西门子的技术文档里有介绍。而且在国外,接触器似乎不分交直流触点。直流电流,就是触点串联使用。带电分断。
但是交流接触器的触点并联使用,我就是作为刀闸形式的分断,不会带大电流转换。