一个Graph的FB,希望用最小参数集。帮助中说“创建 GRAPH 块时,可以选择以下接口参数集”,但是在“添加新块”对话框中找不到这个选项。

在在“设置”工作区选中“GRAPH”,“接口”区有个单选框,默认的选项为“默认接口参数”,有个选项是“接口参数的最小数目”,查其英语为“Minimum interface paramete”(最小接口参数集),选中它以后,生成的GRAPH FB只有一个参数INIT_SQ了。

编译的时候又出现了错误“输入参数ACK_EF未在接口中声明”,增加了这个参数,GRAPH FB有两个参数,算是过关了。

有个问题请教大家:最小参数集必须要增加输入参数ACK_EF吗(STEP7 V5.5不需要)?如果这样,为什么不将它包含到参数集中?ACK_EF是在程序中自动起作用还是需要用户编程?V14还有这个问题吗?