回复:又是一起炸预充回路的故障。。。。。人又傻了

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-18 18:02:30

39楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2016-12-18 17:37:45的发言 >38楼

我们这边用压敏电阻是为了吸收雷击造成的过电压,那些阻容吸收就是并联在每只晶闸管两端的,是为了抑制dv/dt的,为何要吸收由于晶闸管节电容的存在产生的位移电流,防止晶闸管误触发,还有就是防止rlc振荡在晶闸管两端形成过电压击穿管子。

容性负载确实要好些,保险起见,我们是一直是加吸收的。

以下是引用老兵在2016-12-18 11:24:33的发言 >36楼:哦。根据天传所编的...

引用36楼详细内容:

哦。

根据天传所编的一本手册(忘了,很久了),我印象中你的那个压敏电阻及阻容吸收的保护回路其实是用于吸收浪涌过电压的,也就是说用于吸收合闸时或雷击时的浪涌过电压的。

对于换向产生的过电压,在阻性或感性负载中,直接就在可控硅两端并联RC就可以。

对于容性负载,真没有必要考虑换相过压,没有这个过压的可能。

以下是引用高山孤影在2016-12-17 22:58:36的发言 >34楼:回兵版,这个是带逆...

引用34楼详细内容:

回兵版,这个是带逆变器的,直接给逆变器的直流母线,而直流母线上就是电容,与变频器的工况相似。

以下是引用老兵在2016-12-16 15:52:47的发言 >30楼: 你这个整流电流...

引用30楼详细内容:

 你这个整流电流,适合阻性或感性负载吧?不是容性负载吧?

我这边防止雷电过电压。都是导轨安装防浪涌装置的。跟小型断路器差不多的样子。