回复:关于PROFINET下的IO刷新时间应该如何设置

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-12-18 20:50:57

17楼

展开查看
以下是引用翼飞在2016-12-18 16:09:43的发言 >

Y版解释的很清楚,应该就是这样:“由组态的中的IO设备刷新周期决定”。

另外,关于交换机。

上述系统的尾部接入了个无线路由器,方便我现场调试设备。(在家无法带载调试电机)

很明显,当使用网线直接连接时,PING任何一个节点,响应时间都是1mS或<1mS。

而用WIFI连接时,尽管是300M的无线路由器,PING均在3-4mS。

所以,可以断定,PN实时系统中,不可以使用 普通的无线设备或存储转发式的交换机。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?