恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-19 12:32:39
4楼
你的镗床主轴有两个编码器,机械部份脱开,那第二测量系统是连在主轴箱上的,你试车要屏蔽第二测量系统的呀!
您说的对。我试车前想改半闭环的,很难实现。直接改轴参数切半闭环,无法实现。其他机床我都是直接改PLC的。DB37.DBX1.5和1.6。但是PLC里的相关功能块都被锁了。只能通过电气柜上的钥匙切换手动方式下的半闭环(这个是切换所有轴的DBX1.5和1.6的)。切换后,机床只有手动方式,无法回参考点。此时,主轴只有非常低的转速。目测了每分钟只有几十转吧,达不到试车效果。所以就大意啊
总之环环相扣,这个PLC模块解锁的问题能有办法解决吗?拜托了
请填写推广理由:
分享
只看