以下是引用jack586在2016-03-06 22:21:47的发言 >楼主

 各位前辈好,

流水线被水泡了,更换其中一个电机为新电机,但是线路没有更换(因为线路多数地方都没有被泡过)。启动以后电机转了几下,然后变频器报警接地故障。测量发现线路对地电阻为0.5MΩ,电机对地电阻为0MΩ。

那么我的问题是,若是线路没有接好或者绝缘电阻太低,会不会导致电机接地?

非常感谢!

p.s. 测量电机和线路的对地电阻都是单独测量的。电机是星形接法,中间的连接片拆除了,只有一路接地,其它两路对地电阻都是10MΩ以上。

另外,已经决定重新缠电机线包了,一般0.37kw的要多少钱?

有时电缆接地,不及时跳闸导致三相电机,尤其是星接电机可能缺相运行而烧电机。按你的描述,你是变频器带电机,保护应该是很及时的额