以下是引用2016121668H626在2016-12-19 10:20:23的发言 >2楼

 组织块都存在

楼主说组织块都在是指的是那几个组织块?虽然诊断缓冲器有提示SLAVE有掉站的故障,但是不一定就是DP通讯的原因导致,你的系统电源有没有不稳定的情况?检查一下系统的24V电源是否稳定?MMC卡接触是否良好?建议楼主备份好CPU的程序。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl