回复:在S7-1200中要生成PWM波如何选择下拉电阻的阻值

工控115

  • 帖子

    64
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:游士

注册时间:2016-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-19 18:08:03

10楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2016-12-18 13:02:14的发言 >9楼

建议你将下拉电阻换为100欧姆试试。

以下是引用lijiahaida在2016-12-18 10:08:08的发言 >8楼:我将PLC的PWM1...

引用8楼详细内容:

我将PLC的PWM1发出的20kHz脉冲接至HSC1的输入口I0.0,在50Hz的方波信号的上升沿启用中断来给HSC1复位(将0装载到HSC),并读出此时高速计数器的值。理论上此时读出的数应该是0.02*20k=400.(1/50=0.02s)。但是实际读到的数在360多-390多范围内波动。


在“找答案”中,我问过这个问题,您说:要调滤波器时间。可是调完之后,还是那样。后来,我怀疑是20kHz的脉冲问题,所以才问了“下拉电阻”的问题。按您的指导,我接了175欧姆(5W)的下拉电阻,波形有改善(如下图),但问题还是没有解决,读到的数还是在360多-390多范围内波动。



以下是引用WWCWWC在2016-12-01 14:27:56的发言 >1楼:一般在供电24v电源...

引用1楼详细内容:

一般在供电24v电源下,采用500欧姆/5W电阻器。

今天,我将PLC的PWM发出20kHz信号用信号发生器发出,并接入PLC。结果任然不对,还是在360多-390多。说明不是下拉电阻的问题了。有没有可能真的是PLC的高速计数器的精度问题?可是为什么测频却很准呢?

充实工作,快乐生活
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15117条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。