这是由于两种不同的通讯电缆之间的特性阻抗不匹配造成的,在两者接头处两种特性阻抗不匹配引起信号反射从而造成波形变差,引起通讯不正常。特性阻抗不等于直流电阻,和制造有关,电缆做好了就改不了。另外还有非标准电缆的衰减大,到了末端信号质量不好。200米距离波特率在1.5M以下。
距离这么远,必须用DP原装电缆,特性阻抗是150欧姆,楼主可以查看高频通讯的相关书籍。