回复:西门子dp通信,紫色通信线与普通线

鹅卵石

  • 帖子

    3548
  • 精华

    25
  • 被关注

    62

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-02-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-20 08:13:31

37楼

展开查看
以下是引用lxm650在2016-12-16 21:27:11的发言 >6楼

这是由于两种不同的通讯电缆之间的特性阻抗不匹配造成的,在两者接头处两种特性阻抗不匹配引起信号反射从而造成波形变差,引起通讯不正常。特性阻抗不等于直流电阻,和制造有关,电缆做好了就改不了。另外还有非标准电缆的衰减大,到了末端信号质量不好。200米距离波特率在1.5M以下。 

距离这么远,必须用DP原装电缆,特性阻抗是150欧姆,楼主可以查看高频通讯的相关书籍。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。