恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-20 08:54:39
39楼
这是由于两种不同的通讯电缆之间的特性阻抗不匹配造成的,在两者接头处两种特性阻抗不匹配引起信号反射从而造成波形变差,引起通讯不正常。特性阻抗不等于直流电阻,和制造有关,电缆做好了就改不了。另外还有非标准电缆的衰减大,到了末端信号质量不好。200米距离波特率在1.5M以下。
这才是高手!都是西门子的电缆不同批次 还有特性阻抗有差异的情况,何况楼主还是用的 不是西门子电缆,造成,信号发射太大。
请填写推广理由:
分享
只看