恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-20 12:20:13
11楼
没有过程控制运动控制的控制也可以有自适应控制;容错纠错控制。比方某变频器快速慢速停的动作,到达了快转慢的行程开关了,但是很久也没有到达停止的行程开关。这个时候你可以判断超时出错了。一旦出现超时判断,这里又多了一个计时当前值;计时设定值;超时状态锁定复位,和这些状态的停电记忆。等等的量。程序容量跟是不是IO控制也没有关系。
你给出的这个公式,一个输入或者输出点平均占15字节,感觉没有算异常的处理,只是纯完成动作的限度。
一个星三角程序在PLC做可能就十几字节,但是如果把这个转换的时间继电器放到外部,那么要达到相同的可靠性的话程序就不止十几字节了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主