控制柜,配套200PLC与Smart 700ie V3连接,自己测试没有问题,但是用户现场出现很奇怪的情况:
1、控制柜上电十天左右,触摸屏开始出现死机现象,屏幕断电重启可以恢复,之后就会频繁死机;
2、换一个新屏,程序一样,也是同样现象,一开始没问题,可能过个一周左右出现死机;
3、V3版本的新版OS更新以后,触摸屏反应有所提升,但是无法解决死机问题。
4、死机现象指的是屏幕数据不变化,按钮没反应,可以切换页面。
5、触摸屏接地与控制柜接地拉在一起。
目前怀疑是否是触摸屏接地线有干扰电,影响了触摸屏。
求教各位大神帮我分析下,这到底是哪里出了问题?
接地情况如下