Y轴电机回路没法生效

1368

11

2016-12-20 14:02:29

一台法国五轴联动机床K2X 8F,SIEMENS 840D,Y轴报警25000,诊断显示第一回路生效,但是轴参数


MD30200=2,实际是光栅尺生效。与我们机床配置不一样。

DB32.DBX1.5=1.DB32.DBX1.6=0。


现将DB65.DBX10.1由0改成1(DB32.DBX1.5=0.DB32.DBX1.6=1),MD30200由2改成


1。机床报警解除,其他轴可以运行。但是看诊断页面,Y轴两个回路全部不生效


,Y轴没法运行。不知道如何让Y轴的电机回路生效?


如果DB65.DBX10.1由0改成1,MD30200=2不变,会报警25001。

求高手指教。