应该是没有安全集成。
30200是编码器个数(可以理解为反馈系统的数目吧),具体哪个测量系统有效是看DBX1.5和DBX1.6,和实际接口配置,通常我们习惯把电机编码器作为第一测量系统,光栅尺作为第二测量系统来配置,但这并不是固定的,也可以把光栅尺接到第一接口、电机编码器接到第二接口,这样第一测量系统就是光栅,电机编码器就成了第二测量系统,然后通过机床数据配置测量系统类型,再通过PLC进行激活生效。看一下你Y轴的30110 30120 30210 30220 30230 30240的配置吧。