回复:西门子dp通信,紫色通信线与普通线

在路上的牛

  • 帖子

    90
  • 精华

    1
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-03-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-20 21:07:22

40楼

展开查看
以下是引用Letham在2016-12-20 08:54:39的发言 >39楼

这才是高手!都是西门子的电缆不同批次 还有特性阻抗有差异的情况,何况楼主还是用的 不是西门子电缆,造成,信号发射太大。

以下是引用lxm650在2016-12-16 21:27:11的发言 >6楼:这是由于两种不同的...

引用6楼详细内容:

这是由于两种不同的通讯电缆之间的特性阻抗不匹配造成的,在两者接头处两种特性阻抗不匹配引起信号反射从而造成波形变差,引起通讯不正常。特性阻抗不等于直流电阻,和制造有关,电缆做好了就改不了。另外还有非标准电缆的衰减大,到了末端信号质量不好。200米距离波特率在1.5M以下。 

就是这个原因撒,不信可用用示波器勾,看看波形就晓得了。

没电工证,没工程师证,咱就是官府说的无证从业人员啊!