这个问题已经解决了,由于程序不是我们写的,业主方对PCS7系统不是很熟,结果在BLOCK程序里自己建了DB1(DB1和DB2是系统留给冗余I/O的);当DB1里没定义参数,编译程序时不会报编程错误,这就造成了莫名其妙的冗余AI通道出现BAD的问题.当DB1里定义了参数,编译程序时会报编程错误,但不会详细指出是DB1错误,而是会报FB453(读冗余状态)错误.