如果是由SL150或者SIMADYN-D控制的同步电机,用一个增量编码器完全是可以完成闭环控制的。如果是一个6SE70控制的同步电机,那必须有T400工艺板外加绝对值和增量编码器的。
为什么呢?SL150的控制器功能强大,能完成转子位置角的自动定位。
而6SE70的CUVC板功能单一处理速度慢,则需要外加工艺板子和绝对值码盘的。在调试初期需要人为手动标定,完成转子位置角的确定。
日本三菱、TMEIC的传动系统通常采用解析器来作为速度值的反馈,同步电机磁场的位置的确定也是需要人为调整。
ABB的ACS6000传动系统控制的同步电机好像是用增量编码器的(这个只是听过讲过座,没有见过实物)
。
所以说同步电机用绝对值码盘不是唯一的选择。