回复:冗余AI卡,在线监视通道报Bad,但输出值正常,无法消除

沙漠舟

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    306
  • 精华

    0
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2004-03-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-12-20 23:22:38

4楼

展开查看
以下是引用宁超在2016-12-13 00:06:12的发言 >1楼:我也碰到过这个。真是郁闷。我在程序里做了st值输出00坏信号的逻辑,结果现场的温度什么的显示很正常,却一直输出bad state信号。导致设备总是不能使能interlock信号。只能旁通,过热就失去了保护作用。重启cpu,bad信号能消失。现场信号生产前期最好是保证都80状态后再开机。问过热线,给的建议就是把通道指定到对应的pip。按楼主的说法,感觉这建议不好用。实在不行就不要温度通道块了,自己写吧。

在PCS7里,卡件通道所在过程映像区,CPU的OBxx所设过程映像区,及对应程序也放在相应的OBxx里是必须的(不能在OB1里)。如果不对应,当程序不大时运行起来可能没什么问题,但程序大了之后就会出现莫名其妙的问题,比如AO通道输出跳变,AI通道测量不准确等现象。你所用的卡件没用过,你可以试试把不用的通道取消激活,减少通道间的干扰。